  实现最佳散热的散热设计

  散热设计是电信级路由平台的一个重要方面,但是往往不受重视。这是一个网络运营商所不能承受的疏忽

  散热决定最大系统容量与端口密度。系统设计必须从最底层做起,定义在哪里部署可提供覆盖所有部件的持续和可靠的冷却功能。

  散热设计的必要元素是什么?

  针对空气运动进行特殊空间设计的机框高度、槽宽

  为提供最大气流而优化的进气区域

  将空气前后左右均匀分布的空气引导装置

  确保每槽相等的空气流的阻抗板

  确保安静高效制冷的先进风扇技术

  提拉空气使气流通过所有底架部件的“抽取”空气流设计

  从底架的冷却通道侧抽取而获得冷却空气

  冷/热通道的分离

  在NOC中 “冷”和“热”通道的清晰布局提供一个最优散热设计的机会。冷却通道用于在系统的冷却入口提供冷空气,而散热通道允许热排散而不影响周边设备的冷空气道。设计合理的路由设备将保持一个清晰的冷热分离通道分离;只从冷却通道获取空气而从散热通道排出热空气。


图2 7950 XRS的冷/热通道分离

  冷却区

  核心路由器可以分为一个或更多的冷却区,但多个冷却区将导致不必要的复杂性。需要更多的风扇对每个区域制冷,并需要更多的空气过滤器。如果设计得当, 即使一个满架的核心路由器也可以只有一个制冷区。

  “抽取”气流实现有效制冷

  “抽取”气流设计对核心路由器实现高效和持续制冷必不可少。系统的气流创造贯穿系统的真空,保证所有部件适当散热并没有热点出现。一种方法是用从前到后, 从一侧到另一侧的大量且分离的气流。这允许分离且均衡的气流流过所有部件, 且没有湍流。引导空气在所有部件上平均分布冷空气可以优化和提升冷却效率。

  应避免“推进”气流设计。在高性能通信设备中,很少发现在“推进”风扇和线卡间需要一个额外的大区域。额外增加的区域允许空气流从多个风扇汇聚到单一的空气流。没有预汇聚,风扇产生的湍流将进入卡笼区域并造成热点、空气在器件中的循环和有害的空气流。

  高效的风扇设计和主动控制

  最佳的实用设计提供了1+1冗余双风扇盘,并 针对每个风扇提供专用的可编程控制器实现小颗粒速度增加。通过主动控制风扇速度,可以适应系统部件的不同热特性,并在系统配置变化时改变环境条件。在运行环境允许风扇更慢时, 可以降低电能消耗和噪声。

  通过定义过热条件、激活备份以避免损害真空的空气泄露等规则,可以通过智能管理系统监控风扇运行、速度和功耗。

  在从前到顶制冷的NOC中,可以通过顶部机架排气的垂直排风进一步提高效率。顶部空间扩展了可用的空气空间并降低风阻。

  智能管理电源和制冷

  智能电源和制冷管理在下一代核心路由器中不可缺少。 它可以帮助网络运营商:

  监控和确保所有系统部件有足够的电力供应

  避免对不用的系统组件或电路供电产生的能源浪费

  防止局部限电,减轻电力系统可用性在系统运行中的影响

  保证系统安全运行在最佳温度

  减少噪音

  运营成本最小化