某金融行业数据中心布线解决方案

2014-08-01 13:56:32   作者:   来源:千家网   评论:0  点击:


  二、大量的光缆对于桥架的走线和MDA机柜配线的压力都很大

  该数据中心IBM小型机设备区如P590,P595,P570等设备均提供单机柜2根24芯OM3 万兆多模接入到HDA,其中1根接入到A 路HDA,另一根接入B路HDA。另外A,B路均提供几根Cat 6 类双绞线作为管理系统。NAS和8100 存储设备提供单柜2根24芯OM3 光纤接入到HDA,其中1根接入到A 路HDA,另一根接入B路HDA。另外A,B路均提供几根Cat 6 类双绞线作为管理系统。刀片设备机柜每柜提供2根12芯OM3 光纤接入到HDA,其中1根接入到A 路HDA,另一根接入B路HDA。另外A,B路均提供几根Cat 6A 类双绞线。PC服务器设备机柜提供单柜2根24芯OM3 光纤和2根12芯接入到HDA,其中1根24芯和12芯接入到A 路HDA,另1根24芯和12芯接入B路HDA。另外A,B路均提供几根Cat 6 类双绞线连接。另外为了管理网络的设备,所有的HDA和MDA之间均设计1根12芯的OM3 预连接光缆。

  三、某金融业数据中心布线产品选择

  数据中心布线产品分为光产品和双绞线铜产品两大类。

  双绞线铜产品在小型机,存储作为管理系统网络的均采用Cat 6 类非屏蔽布线系统。PC服务器网络系统的双绞线也采用Cat 6类非屏蔽布线。在刀片设备机柜内,为了能更好的支持10GBase-T 网络,全部采用了Cat 6A类非屏蔽布线系统。为了能够提供更好的安全防护等级,在万一发生火灾的情况下减少损失,所有的Cat 6 与Cat 6A 非屏蔽布线系统均采用CMP最高等级耐火等级的线缆。在线缆2端均采用24口带防尘盖的配线架,在提供良好的模块保护同时也更美观,管理更方便。

  光纤布线系统在电信间和MDA主配线区域同时采用了OM3和单模光纤。因为电信提供的接入基本上都采用单模系统,所以在接入和MDA之间仍然保留了单模光纤。在MDA与HDA,HDA与EDA之间的光纤连接均采用MTP-MTP OM3万兆多模预连接光缆,MTP-MTP能够提供将来40G/100G网络的升级能力。OM3 光纤能够支持300米长度内的万兆传输,对于将来的40G/100G网络也有100米的支持能力。该数据中心光纤系统的最长点到点连接不超过90米,所以采用OM3光纤能够兼顾现在和将来的应用。比单模光纤系统具有更高的性价比。由于在光纤系统上,所有的MTP连接器均采用了低损耗连接器,所以即使是在整个链路上具有4个MTP连接点的情况下,仍然可以提供非常良好的插入损耗表现。为可靠的网络传输提供了良好的保障。

  因为目前该数据中心的光纤网络仍然是10G Base-SR的系统,所以需要在光缆通道2端将12芯的MTP连接器分散到单芯的LC连接器上,所以在2端均采用了24芯的MTP-LC的分支模块盒。在设备柜端,因为光纤的芯数不是很多,所以采用了1HU高度的光纤配线架。插入2个MTP-LC模块。在HDA区域,因为光纤芯数多,密度大,所以采用了5HU高度的配线架,配合MTP面板,单个5HU配线架可以提供864芯光纤的汇接能力。在MDA端采用5HU光纤配线架加12个24芯MTP-LC分支模块,提供288芯的光纤配线。

  EDA设备机柜配线

  在P590,P595等小型机区域,因为均是非标设备,无法安装常规的配线设备,所以在该方案中,采用了将配线架安装在开放式桥架上的解决方式。提供了非常灵活的应用。