吉林石化数据中心技术攻关降能耗

2012-08-24 09:22:12   作者:   来源:中国石油报    评论:0  点击:


  8月20日,吉林石化数据中心能源消耗数据显示,环境温度30摄氏度以上时,空调系统功耗为420千瓦,比去年同期下降18%,节能效果明显。

  去年以来,随着吉林石化数据中心业务量增加,进驻机房的服务器也不断增多,空调的负荷随之增大。今年上半年空调系统的故障率达到20次以上,影响了机房环境和系统安全。

  6月初,这个中心组织技术人员对空调系统实施技术攻关,通过应用空调风冷机组加装微雾水喷淋系统技术,有效降低了空调机组运行压力,不仅在相同空调运行模式下节约了机组运行成本,还彻底解决了因夏季高温空调高压、跳机带来的机房温度不受控等问题,最终保护机组正常运行。

  “通过技术改造,中心整套系统在炎热的夏季,每月节能3万多千瓦时,折合电费为3万元,年内最低可节能9万元。”数据中心能源负责人慈宏昕说。

  应用新技术后,这个中心空调系统运行正常,未发生一起空调高压报警宕机或冷媒管路破裂故障。同时,有效降低了数据中心能耗开支,大大节省了运行和维修成本。