首页 > 新闻 > 国内 >

德宏95598呼叫中心经受严峻高温考验

2013-06-25 08:31:01   作者:   来源:云南网   评论:0  点击:


  高温,不仅是对电力调度的挑战,更是对电力设备的巨大“烤”验,很多变电站的设备由于长时间在太阳下炙烤,加之一直处于高负荷运行状态,表面温度往往高达60、70摄氏度。

  6月12日,正值传统节日端午节。早上8时左右,盈江110千伏昔马变1号主变35千伏侧C相套管螺栓与设备线夹连接处过热及喷油,温度高达183℃。110千伏昔马变承担着星云铝厂等重要客户的供电负荷。发生紧急缺陷后,盈江巡维中心迅速成立抢修队伍进行抢修,检修班班长梁永强带着抢修人员冒着被变压器冷却油烫伤的危险,排查变压器的故障原因,待冷却油温度下降后进行维修,从14时25分一直工作到19时36分,排除了险情,恢复了供电。为了避免类似情况发生,德宏公司特别加强了巡视工作,将原来每天2次的正常日巡,升级为每天3次巡视,针对重要负荷以及重要设备,每2小时就进行一次巡视测温,实时严格监控各项变电站设备运行数据。在110千伏平原变变电站,地面温度已经达到近60摄氏度,人在户外工作,几分钟汗水就浸透衣服,穿着绝缘鞋也会感到地面的炙热,巡维中心人员每隔两小时就要冒着烈日,拿着红外线成像仪和记录本,在每组变压器前、在线路开关处、在线路接头处,仔细地测量着温度和其他各项运行指标。

  6月19日,110千伏平原——钻水河线由于高温加上过负荷,导致C相引流线烧断。抢修人员顶着烈日高温,爬上被晒得发亮的铁塔,摸着滚烫的塔材,用时3个半小时,完成了消缺作业。

  压力表戴上了“遮阳帽” 小技改解决了大问题

  六月的太阳让人感到德宏的热情,可炎热的天气也让供电设备吃不消。德宏供电公司梁河分公司35千伏河东变电站为35千伏室外六氟化硫断路器压力表戴上了“遮阳帽”,有效解决六氟化硫断路器压力表检查视窗的老化及六氟化硫气体压力短时升高的问题。

  进入夏季以来,随着气温的升高,35千伏河东变电站值班人员在设备巡视时,发现35千伏301六氟化硫断路器、302六氟化硫断路器压力比正常时高,经检查主变压器负荷正常,其他回路断路器压力指示正常,仪表指示正常。通过观察,值班员发现两小时后压力便上升了2兆帕,而其他指示均正常,与供电所、调度联系后,了解到线路没有发生故障。经技术员检测后,也排除了六氟化硫断路器内部故障可能。

  为了查找断路器压力上升异常的原因,生产技术部黄有朝师傅连续几天中午守在断路器旁,细致观察记录压力变化情况,通过几天的观察,原因没有找到,却感觉几天来,皮肤被太阳晒得钻心的疼,他突然想到,六氟化硫断路器压力上升会不会是由于天气太热,温度太高?要不也给它一顶“遮阳帽”。说干就干,他马上找来一块挡板为压力表遮住阳光,1个小时过去了,压力没有继续往上升,三个小时后压力逐渐恢复了正常,原来,压力的升高正是受到阳光高温照射的影响。

  找到断路器压力升高的原因后,黄有朝马上到材料店买来铝塑板、螺丝钉,在铝塑板上方正中钻一个孔,再用螺丝把铝塑板固定在压力表外壳上,这样就能遮住阳光,避免阳光的直射,安装时为了不影响值班人员抄表,螺丝钉的中间留出四个螺纹的间隙,让挡板可以轻松旋转。小小的挡板不仅解决了六氟化硫气体压力短时升高的问题,还延缓了六氟化硫断路器压力表检查视窗的老化问题,准确反映设备的运行情况。

分享到: 收藏

专题