   MPO/MTP光纤预连接系统在数据中心的应用也就这几年的事情,而且也是MPO/MTP预连接系统目前在国内最主要的应用场合。究其原因并不如想像的那么高尚,其实是一个必然的选择。先说第一原因:数据中心空间总是不够。就像北京的地铁建成半年,客流量就满了,这其实是有限的资源和无限的需求的一对矛盾,这一现象表现在当前中国的各个领域。解决空间不够的方法可以采用增加空间或提高空间的利用率,在一个设计好的数据中心增加空间是不现实的,提高空间利用率也就是增大密度。作为数据中心的两大布线系统:铜缆,光缆布线系统,其实铜缆系统也可以采用高密度,但这种高密度对空间的节省实在有限。因为不仅无法在既满足高频,又要更大的线经之间找到平衡;高频下电缆的电气传输性能也不易满足,而且还要解决高频电子信号在多芯铜缆传输带来的一系列问题。当然为了现场安装省事方便的铜缆预连接系统,这是另外一个话题,在此不论。所以在同样的空间里要得到更多的传输带宽,改用光缆传输是一个必然的选择,但这并不意味着一定需要高密度的光纤预连接系统。


    第二个原因是网络速度不断提升带来的结果,就光纤而言,双芯光纤可以支持百兆,千兆以及万兆的应用,但不采用特殊的编码和协议,两芯光纤支持40G和100G就显得困难了。还好IEEE工作组的200多名专家们经过多年的努力推出了一个标准来支持这样的应用,这就是现在很多人知道的 IEEE802.3ba规范。研读这本457页的规范标准,在里面对光纤布线传输的定义还是很容易找到,见下图。我们可以看到单个通道为4芯或者10芯光纤,所以正常的40G和100G光纤网络通讯就是8芯光纤和20芯光纤。这对传统的数据通讯的双芯光纤传输提出了挑战,即需要采用高密度多芯光纤了,但即使这样也不见得一定要使用高密度多芯光纤预连接系统。