  针对访客进出办公栋或机房栋的安全管控,也采用一套访客智慧管理系统,除了在一楼出入皆需使用平板签署访客同意书,再经过证件照相机制作取得RFID访客证作为通行辨识外,在资料中心内,甚至还加入了3D人流资讯的即时追踪机制,进行即时追踪回报,管理人员能以此追踪控管所有进出机房的人员。

  台哥大率先在台打造世界级资料中心

  不只中华电信采用了自然冷却技术来挑战PUE值1.5的新世代节能机房,去年底启用的台哥大新世代资料中心是台湾第一座采用自然冷却技术的电信机房,同样也以PUE值1.5作为机房设计目标。

  台哥大斥资50亿元,花了2年时间在台北内湖打造的这座IDC云端机房,地下2层、地上4层,可容纳2千个机柜,未来还将分多阶段陆续扩建来增加机柜容纳量。

  这座资料中心也是东亚第一座获得国际机房认证机构Uptime Institute的Tier III等级设计文件与设施建置双认证的世界级机房,也是台湾第一座。

  最大特色是具备了可同时维修性的要求,即使在机房运转时,重要系统中任一设备或线路,可以在机电设备不带电、空调设备无水压的安全环境下,进行例行维护或是维修工作。这代表了这间机房每年停机时间不能超过1个半小时,而且电力、空调、管线都采两两备援且各自分离,任何电力或空调设备的故障,都不会影响资料中心的正常运作。

  台哥大采用了冷水空调节能(Water Free Cooling)的自然冷却技术,将机房空调设备产生的热水导引到机房外部降温,再将室外的冷水引进空调主机前方,通过设置在空调设备进风口上方,嵌有一圈圈半圆形管线的乾式冷却盘管来降温。

  从空调系统产生了约30度的热风会先通过乾式冷却盘管后,预估可降低4度后,热风再进入空调设备降温,来降低空调设备的制冷负担来节省空调电力。

  另外,台哥大还参考了中央气象局10年的气象统计资料,了解在台湾1年中大约有4个月时间可采用冷却水空调节能作法,只要当户外的气温低于21度,台哥大机房就会启动这套冷却系统引进室外冷水来降温。

  台哥大去年在内湖启用了一座费时2年,耗资50亿元兴建的云端IDC机房,这也是全台首座采用自然冷却技术的电信机房,设计目标挑战PUE值1.5。