但是,华为在自身园区的管理过程中发现,传统的能源管理仍存在以下问题:
设施管理落后,能耗浪费。在华为办公园区,暖通空调系统占整个大楼耗能40~50%,采用计划供冷模式。系统强依赖于操作人员经验手动控制,无法及时调整开关机,存在较大的浪费,能源运营服务模式落后。2020年,华为全国办公园区的用电约24亿度,其中36%为空调用电,该部分能耗存在较大的节能空间。
系统割裂、反应滞后、影响体验。在华为自身园区和建筑中,管理系统的品牌多样和技术壁垒易造成各子系统割裂,整合部署技术难度及成本高。以坂田园区为例,该园区有11个地块,12个BA中控室,44套群控、楼控、电能、照明等BA系统,很难与员工的工作时间、行为习惯等进行联动管理,反应滞后,影响体验。

自2017年2月起,华为以自身园区作为试验田,自己的降落伞自己跳,打造了自主可控、云化开放、安全可靠和高效智能的智慧零碳园区解决方案,积极践行绿色低碳。
目前,华为已经实现了24个自有园区、1080万平米的智慧化运营,覆盖办公园区、研发基地、南方仓物流园区、清澜山学校、安朴酒店等多种业态。
智慧零碳园区解决方案从“源、网、荷、储”等端到端环节出发,改造传统能源系统,构造电/热/冷/气等综合能源系统,解决园区能源可视化和智能化诉求,使能华为园区面向零碳园区的演进,具体策略如下:

- 物联联动、智慧照明:通过Wi-Fi照明开关与会议室有无人数据IoT联动,人来灯亮、人走灯灭。国内园区3000多间会议室每年可减少照明能耗浪费约200万KWh,同时提升员工设施感知。
- 空调运行策略灵活调整:空调结合人流特点调整运行策略,在人数峰平谷采取不同的空调运行策略,按需供应。根据园区人数优化空调、供暖系统运行,通过调整开机数量和大小机匹配,可降低空调系统能耗约5%。
- 冷机设定参数动态调优:早高峰冷量预测推荐开加机,稳态多重因子叠加计算加减机操作,达到节能不浪费。已实现无故障运行300多天,能耗同比下降15%左右,总节能3000多万度,节约电费2000余万元,且无报热投诉。同时结合采集的端侧用能数据和天气数据进行用电量预测,用电需量预测准确率超过95%。未来华为将逐步在全国的园区进行推广,通过园区能效管理,节能空间巨大。